качеству очистки сточных вод
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
МАРУСЯkosmvkh@mail.ru Россия, Михайловка
|
|
Добрый день уважаемые коллеги! Прошу помощи в разъяснении вопроса по качеству очистки сточных вод .Очистные сооружения принимает хоз.бытовые и пром.стоки.По результатам анализа перманганатной окисляемости на входе от 104 до 120 мг/дм ,но выход не столь радужен от 14 до 20 мг/дм , при этом растворенный кислород на выходе от 13 до 20 мг/дм можете ответить почему на выходе при таком загрязнении растворенный кислород высок ? |
|
|
Данилecolognt@mail.ru Россия, Нижний Тагил
|
|
Вопрос расширенный, нужно сужать! ОС биологические? механические? год постройки. Во первых, ХПК не регламентируется по входу так и выходу с ОС (это про сточки). А кислород высокий (сорее всего биологические ОС) высокая подача кислорода в аэротенки (перенасыщение кислородом ил). Если вы эксплуатируете ОС то у вас есть тех процесс, регламент по очистке. Обратитесь туда. Да и еще, кислород который идет на выпуск тоже не важен, он тоже не регламентируется на выпусках |
|
|
Эколог - это и еще много профессиональный человек: экономист, математик, бухгалтер, расчетчик, художник, фантазер. Работа эколога интересна)))))))
|
Oxanaoksamos@list.ru Россия, Москва
|
|
Во-первых, смотреть выход на предмет эффективности биологической чистки нужно по ЮПК и аммонию. Но, скорее всего, с БПК у вас все хорошо. А кислород, скорее всего, Вы определяете по Винклеру? Данные, получаемые по данному методу, некорректны. Некорректны из-за самого процесса пробоотбора и доставки пробы в лабораторию, когда проба в ходе этих процессов насыщается кислородом. Но, в любом случае, результаты до 20 мг/л вызывают сомнения. Вы какие показатели вообще в очищенной воде измеряете? |
|
|
МАРУСЯkosmvkh@mail.ru Россия, Михайловка
|
|
Добрый день уважаемые коллеги! Спасибо за помощь ,вы правы очистка ст.воды биологическая и поэтому растворен. кислород важен .Мне удалось его снизить на выходе за счет новой компрессорной установки ,которую можно регулировать подачу кислорода в аэротенки. Теперь другая проблема на выходе у нас большое превышение нитритов и нитратов подскажите пожалуйста что можно сделать для уменьшения этих веществ? |
|
|
Михаил[e-mail скрыт] РФ, Москва
|
|
МАРУСЯ писал(а): ... Теперь другая проблема на выходе у нас большое превышение нитритов и нитратов подскажите пожалуйста что можно сделать для уменьшения этих веществ?
Если эта тема ещё актуальна, есть специальные ионообменные смолы для удаления нитратов. Возможна поставка как смол, так и оборудования. |
|
|
С уважением...
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |