Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
Журнал «Справочник эколога»
buhgalter-info.ru
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенФатима, Статус неизвестенАлесь, Статус неизвестенTamara.

Посмотреть все

RSS

проект санитарно-защитной зоны

Рубрика: Экологическое нормирование
Ответов: 3

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Анна
Статус неизвестенАнна
znpekolog@nicol-pack.ru
Россия
Написал 216 сообщений
Написать личное сообщение

Репутация:
+ 8 −
#1[18979]  24 августа 2018, 11:38
Оценок нет
Добрый день!
Наше предприятие начало разработку проекта СЗЗ. Проектировщики предлагают сразу делать окончательную СЗЗ минуя расчетную. То есть источники будут согласно тома ПДВ, будут проведены также натурные замеры и т.д. Единственное не будет проекта расчетной СЗЗ. Не возникнет ли далее у нас проблем при возможных проверках ввиду отсутствия расчетной? Так ли она необходима? Проектировщики говорят согласно 222 постановлению обязательна только окончательная СЗЗ. Заранее спасибо за ответ!
Ирина
Статус неизвестенИрина
bagira.irina10@mail.ru
Россия, Туймазы
Написал 1 сообщение
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#2[19011] 28 августа 2018, 12:50
Здравствуйте, была ли у кого-нибудь такая ситуация: объекту присвоен 1 класс опасности, а СЗЗ присвоили 3 категорию, такое уместно? разве у объекта 1 категории опасности СЗЗ может быть 3 категории?
Tamara
Статус неизвестенTamara
[e-mail скрыт]
Россия, Самара
Написал 1560 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 79 −
#3[19013] 28 августа 2018, 14:36
Такая ситуация запросто может быть. Присваивают разные ведомства руководствуясь своими законами и приказами.
1- класс присваивал Росприроднадзор, руководствуясь ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 28 сентября 2015 г. N 1029 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, К ОБЪЕКТАМ I, II, III И IV КАТЕГОРИЙ.

3- класс присвоил Роспротребназор руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
наталья
Статус неизвестеннаталья
[e-mail скрыт]
Нижегородская обл., Навашино
Написал 5 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#4[19100] 12 сентября 2018, 13:52
Здравствуйте. Согласно Сан ПиН 2.2.1.\2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и установленными размерами СЗЗ наше предприятие не превышают уровни создаваемого предприятием загрязнения за пределами промышленной площадки 0,1 ПДК и/или ПДУ;расчетная санитарно-защитная зона(СЗЗ=50 м)соответствует ориентировочной СЗЗ.
предприятие является объектом малого бизнеса, относящимся к V классу опасности.
Что нам нужно для подтверждения координат точек СЗЗ в государственном кадастре объектов недвижимости. Нужно ли нам разрабатывать проект СЗЗ.
« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник эколога».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.